1 Respuesta
Probablemente no es lo que te gustaría aquí, pero, no estoy seguro de que se puede. El cable común está ahí en su mayor parte para negar el uso de baterías. Con un termostato WiFi tirando más amperaje que un termostato normal, casi los únicos que he visto requieren un común para funcionar. Si usted tiene un sistema de «calor frío», no una bomba de calor, puedo ofrecer una posible solución que trato de no utilizar en una casa de los clientes. Un sistema de calor y frío consistiría en cualquier sistema de 1 etapa de calor y 1 etapa de frío, es decir, un horno de gas con aire acondicionado, (la mayoría de las bombas de calor son de dos etapas de calor, la primaria es la unidad exterior, las secundarias son tiras auxiliares).
Si usted tiene un cortocircuito en los conductores, Usted puede tomar su cable verde o ‘g’ terminal y lo utilizan para un común. El cable verde o g, es para el motor del soplador que sopla el aire a través de los conductos. Cada vez que su compresor, (unidad exterior), está funcionando, también está funcionando su motor de soplado. Puede utilizar el verde para el común y asegúrese de atar el verde, (en el horno), y los dos amarillos juntos para que cada vez que el ac se enciende, también lo hace el ventilador. Ahora tenga en cuenta, el interruptor «auto/on» no será capaz de ser utilizado, (no sé muchas personas que lo hacen, pero estoy seguro de que hay algunos), por lo que no se puede ejecutar el soplador de forma independiente desde el termostato, pero si usted vive en una fundación de la losa de hormigón o tienen una barrera que no le permitirá actualizar su cable del termostato, esto puede ser una solución. Espero que te sirva de ayuda