La forma correcta sería añadir un cable de tierra. El cable verde de tierra podría ir a una estaca metálica clavada en el suelo. Lo siguiente mejor es la caja del panel de alimentación, es decir, añadiendo un cable de seguridad de tierra real. Algunas personas hacen trampas poniendo un enchufe de 3 clavijas con la toma de tierra conectada a la clavija grande del enchufe. Pero esto no ofrece la protección de un cable de tierra real. NO SE RECOMIENDA.
Los GFCI pueden instalarse en circuitos de 2 cables (sin cable de tierra adicional) y funcionan perfectamente.
Los GFCI no necesitan el tercer cable para funcionar correctamente, sólo el caliente y el neutro (también conocido como «conductor de tierra»).
Los GFCI funcionan detectando las diferencias de corriente entre el caliente y el neutro y NO dependen de un tercer cable de tierra.
Los GFCI se venden con pegatinas de advertencia que indican «SIN TIERRA DEL EQUIPO», estas pegatinas están destinadas a identificar exactamente la situación que usted describe; estas pegatinas deben aplicarse a cada toma de corriente descendente.
Todo lo que tiene que hacer para proporcionar protección GFCI a los circuitos del garaje es instalar un GFCI montado en una caja de pared en el punto de entrada del circuito al garaje y cablear el GFCI adecuadamente para proporcionar protección GFCI a todos los enchufes/elevadores que están «aguas abajo» de ese GFCI. Un GFCI puede proteger todo el garaje.